地暖回填标准 地暖安装施工是一个系统工程,在地暖安装完毕后,需对地面进行豆石混凝土回填。在家装地暖施工中,若不注意施工质量,很容易导致地暖系统的破坏。 地暖施工的回填条件: 1、地板采暖系统按照设计、施工要求铺设完毕,并按照规范规定试压合格; 2、已经通过施工负责人、业主或业主代理人验收,并签字确认;如属工程项目,则需由甲方、土建或装修施工方在工程验收单上签字确认; 3、对验收合格的采暖系统与浇注混凝土的施工单位进行交接,交接单上相应单位需签字认可,接收单位需对采暖系统的成品保护负责; 4、浇注混凝土时采暖系统内需保持压力,压力不应低于0.4MPa; 5、 施工所需的材料、施工力量、机具等已准备就绪,能保证正常施工; 混凝土技术要求: 原料: 1、水泥应采用标号不低于32.5号的普通硅酸盐水泥,因为它早期强度较高,在凝结硬化过程中的干缩性较小,对控制和防止混凝土干缩裂较为有利; 2、砂子宜采用中砂或粗砂,含泥量不大于5%。其质量应符合现行行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》的规定; 3、豆石粒径宜为5—15mm,加热管的填充层厚度不宜小于30mm。当地面荷载大于20KN/m2时,应采取加固措施。 混凝土强度: 填充层的材料宜采用C20豆石混凝土。 混凝土浇筑方法: 1、混凝土采用分间浇筑的方法,每次浇筑的面积不宜过大,避免产生混凝土的温度裂缝和收缩缝,也利于混凝土的标高控制; 2、混凝土的振捣要求人工振捣; 3、表面搓平和搓光 在混凝土浇筑的同时,抹灰工用刮杠,将其表面按标高(即标高条的上口)进行刮平,然后用木抹子进行压抹; 4、混凝土施工时,禁止使用铁锹接触管材。防止手推车碾压管材,浇注时必须搭踏板(在没有盘管的位置放上砖块搭上木板),确保木板上无钉子,以保护管材; 5 、混凝土的养护 待抹压过后,由专人开始养护,最好关好窗户,这样能有效的保持混凝土表面的水份,为防止混凝土内部裂缝的产生,初凝后砼表层泛白时开始洒水养护,但注意不要积水。72小时以后,方可上人进行其他工序的施工,施工时注意保护蓄热层,严禁重物或尖锐物体伤害蓄热层。 |