一周前在新世界对面月桂圆里面做卫生间防水,防水按程序做好后,通知业主3天后做闭水试验。前几天业主来电讲楼下发现有渗漏。心里纳闷,一般不会有漏的,咋回事呢?当天下午就赶到现场,到楼下看发现紧靠墙角的被封的排气管底部有轻微渗漏,其他地漏等都很好,再到卫生间仔细检查,防水层做的很好,没有被破坏,而且墙角的排气管都用砖砌起来再做的防水,不应该漏呀。问题出在哪呢?左顾右盼找不到原因。突然抬头往上面看,发现卫生间的排气管边缘有亮光透进卫生间,马上到楼顶查看,发现楼顶的排气管与楼面交界部位是空的,难怪在卫生间能看到天,这样不漏水才怪呢。原因找到了,通知业主要将排气管的周围用防水材料堵上。问题解决了,为业主找到了病因,该回家了!