夏季雷雨多,上海格岸浅谈装修中的防雷设计

[复制链接]
发表于 2013-8-28 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?会员注册

×
装修中很多人都会只注重装修的是否漂亮,而会忽视装修安全问题,这其中电路改造非常重要,如果稍不注意,就会发生漏电现象,给居住者带来人身危害,还有就是避雷设计,这个同样重要,很多人不了解这个到底该注意些什么,下面上海格岸就来跟大家了解一下。1、电热水器或太阳能热水器的外壳及金属出水管一定要与等电位连接端子可靠连接;
2、地面钢筋也必须与等电位端子可靠连接。
        为了说明问题,我们先来分析一下浴室内触电是如何发生的。触电有一个先决条件就是要有电位差,有电位差才有可能产生电流。我们平常说的市电电压为220V,其实就是说火线与地之间有220V的电位差。浴室的地面通常是水泥上面铺地板砖,本来水泥和地板砖都是不导电的,但在潮湿的环境下,它们也会导电。特别是,浴室的地板都是现浇的,里面的钢筋最终都会与基础钢筋连接,所以浴室地面与大地之间的电阻并不是很大。在通常情况下,浴室的地板基本上是与大地的电位相等的。如果热水器外壳没有连接到等电位端子,一旦漏电,与之相连的花洒或者水龙头就会带电,甚至里面流出来的水都会带电,也就是说,与地板之间有了电位差。当人体跨接在两者之间的时候,由于浴室地板与大地之间的电阻比较小,由欧姆定理可知,在电位差一定的情况下,电阻越小,电流就越大。流过人体的电流超过一定的限度就会导致触电。在一些极端的情况下,比如火线直接碰到外壳了,即使接了地线,热水器外壳与地之间的电位差依然可能超出安全范围,除非这根地线的接地电阻能够做到接近0欧姆。

                               
登录/注册后可看大图

        如果家里所有电器的外壳接到入户的地线上去了,但这根地线的另一端根本没有接地或者接地不良,还有可能带来一个严重的安全隐患:因为家里所有电器的外壳都是通过那根接地的线连在一起的,即使电热水器不漏电,家里其他任何一台电器漏电,都会导致电热水器外壳带电。如果开发商偷工减料,让几户人共用一根地线,那么连邻居家的电器漏电都可能对自己造成威胁,大家都是一条绳上的蚂蚱,谁也跑不掉。
        很多人不知道的是,浴室里的金属水管、水龙头等也可能带电。比如说,有的人家没有地线,就用家里的金属自来水管当作地线,或者因为工程施工等原因让供电线路的火线碰到了自来水管。有人认为,金属自来水管有一截是埋在土里的,本身就相当于地线,怎么可能带电。事实上,自来水管本来就不是当地线设计的,其接地电阻不能保证符合规范,而且,自来水管的接头处通常有生料带或者麻丝缠绕,更不能保证良好的电接触。此外,雷电也可能使得浴室里的金属件带电。
        下面我们来看看等电位连接是如何保护我们的安全的。我们不妨假设一种最极端的情况:电热水器没有接地线,而且发生了最严重的漏电,火线与外壳直接相碰了。在这种情况下,触摸电热水器的外壳跟触摸火线已经没有区别了,由于水是导电的,电热水器流出来的水同样会带有差不多220V的电压。幸好我们将电热水器的外壳与浴室里的等电位端子连接好了,浴室地板下面的钢筋也连到了等电位端子,我们从头到脚都没有电位差,也就没有电流流过人的身体。如果热水器外壳或者地板下面的钢筋没有同时连接到等电位端子,就无法消除这个电位差,也就有可能导致触电。


【靖江最好的装修公司】上海格岸装饰全心全意为您服务!如果您有任何疑问可在线咨询QQ:2466890267也可以拨打400-998-9550