找回密码
 会员注册

微信扫码登录

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 8106|回复: 70

靖江目前的水电标杆,大家可以参考

  [复制链接]
发表于 2010-7-21 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?会员注册

×
这样的水电才有资格称专业装修,我个人的见解
未命名.JPG
新靖江论坛内发表的信息均为网友自行发布,仅代表作者本人观点,与本网站立场无关,发布信息请遵守国家法律法规,如存在侵权问题,请与新靖江论坛联系删除!
公众号:靖阅网、新靖江论坛(www.jjsbbs.com)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-21 21:28 | 显示全部楼层
2.jpg 再来一张  强弱电线管分开至少十公分
公众号:靖阅网、新靖江论坛(www.jjsbbs.com)
回复 点赞 1 反对 2

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-21 21:31 | 显示全部楼层
水管开槽隐蔽,水管在下,红色线管为强电,蓝色为弱电,两者交叉处屏蔽锡箔纸包裹,防止强电对网络及电话信号产生干扰
1234234.JPG
公众号:靖阅网、新靖江论坛(www.jjsbbs.com)
回复 点赞 1 反对 1

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-21 21:36 | 显示全部楼层
用这么多线管 ,不是我们公司脑子坏了,而是把开发商给你的所有原始电线全部换掉,注意,什么叫全部!绝对不是某些公司收了你的全额水电改造费用,但实际只换一丢丢。开发商的原始线路只是为了验收过关,绝对不是真的可以用。
4rrewrw.JPG
公众号:靖阅网、新靖江论坛(www.jjsbbs.com)
回复 点赞 2 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-21 21:43 | 显示全部楼层
弱电线管这么多,也不是我们公司脑子坏了,而是因为我们帮你家厨房 卫生间这样的地方都放了单独网线,那是为了现在或者不远的将来,你们家需要使用智能家居的时候,就晓得为嘛我们要帮你们家在这些地方也放根网线了,到那时候,要是你们家没有预放这些看起来好像不重要的线,就等着回去穿墙凿壁吧。
efgergfegfgfdgdfg.JPG
公众号:靖阅网、新靖江论坛(www.jjsbbs.com)
回复 点赞 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-21 21:43 | 显示全部楼层
从非常专业的角度看 好看不实用 你的管路转那么多的弯 万一线路坏了 能换吗 那时估计要撬开地板和地砖来维修了
公众号:靖阅网、新靖江论坛(www.jjsbbs.com)
回复 点赞 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-21 21:46 | 显示全部楼层
最后,请你一定要向装修公司索要完整的水电施工图,这个真的必须有
公众号:靖阅网、新靖江论坛(www.jjsbbs.com)
回复 点赞 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-21 21:48 | 显示全部楼层

回 5楼(朱凌峰) 的帖子

你认真做了就不可能出问题了,换个思维,即使线管不转弯,坏了你就能直接把线拉出来?弄好再塞进去?再说之所以那么多线管,是因为每根线路都是一根完整的电线,中间没有接头,所以是不会出问题的,要出问题只会在接头处嘛,那里是随时可以打开检修的
公众号:靖阅网、新靖江论坛(www.jjsbbs.com)
回复 点赞 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-21 21:50 | 显示全部楼层

回 6楼(xhg1978) 的帖子

有一点你必须明白,装修公司不这样给你“铺钱”,一点点都没有影响他们向你少收一点点费用,甚至收的更多
公众号:靖阅网、新靖江论坛(www.jjsbbs.com)
回复 点赞 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-21 21:52 | 显示全部楼层

回 8楼(xhg1978) 的帖子

其实  ,更专业的说。我们每家做完都需要完整的水电图,水电施工照片,水电DV短片,刻成电子文档后每家一个文件袋,专门存放在公司保险箱的。呵呵
公众号:靖阅网、新靖江论坛(www.jjsbbs.com)
回复 点赞 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-21 22:24 | 显示全部楼层
现在听说安置区的好多都在装修[s:7]
公众号:靖阅网、新靖江论坛(www.jjsbbs.com)
回复 点赞 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-21 22:39 | 显示全部楼层

回 11楼(freeartman) 的帖子

在很多年前 我们就这样做了 不过那时电脑没这么普及  还是手绘图纸 然后拍照洗出来 有线路图和实际布线图两种 实际布线图要能做到 别的工种打孔时,按你的图纸做 不能打到管线 如果打到了一切后果要自己承担的
公众号:靖阅网、新靖江论坛(www.jjsbbs.com)
回复 点赞 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-21 22:43 | 显示全部楼层

回 9楼(freeartman) 的帖子

我以前做过的工程, 在需要时可以确保每一根线路 ,均可更换  ,这是我的原则。 我做过很多大工程, 尽管从没遇到过出问题的, 但是 ,一旦出了问题 ,随时可以在不破坏完成面的前提下 ,抽去坏线 ,换上新线。
公众号:靖阅网、新靖江论坛(www.jjsbbs.com)
回复 点赞 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-21 22:59 | 显示全部楼层
为了好看但不实用,有利有弊!也没有哪个低压电器装置规程里这样要求过,只不过是现在装修竞争太激烈导致某些公司作秀。
公众号:靖阅网、新靖江论坛(www.jjsbbs.com)
回复 点赞 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-22 01:33 | 显示全部楼层
好是好,我有几百万在手也这么干,最好的还是钱啊。
公众号:靖阅网、新靖江论坛(www.jjsbbs.com)
回复 点赞 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-22 08:20 | 显示全部楼层

回 16楼(888569) 的帖子

其实,这样的施工用不了业主多少钱的,好比你花一万块钱去买个电视机,有的商家给了你47寸的液晶,有的商家给了你个21寸的黑白,不管你的货物实际情况是怎么样,你的支出都是实打实的一万。
公众号:靖阅网、新靖江论坛(www.jjsbbs.com)
回复 点赞 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-22 08:25 | 显示全部楼层
引用第15楼zhangwdlp于2010-07-21 22:59发表的  :
为了好看但不实用,有利有弊!也没有哪个低压电器装置规程里这样要求过,只不过是现在装修竞争太激烈导致某些公司作秀。
大部分公司收了你双倍到四倍的水电改造费用,但连这个“秀"都不给业主做,你愿意吗?我亲眼见到在中宏花苑已经开工的某装修工地上,一百四十平的平层,公司号称水电全换,半包收费7万,其实连三个房间内的空调线路都没有换,就用开发商提供的原线路不变,连开关插座位置都没有改变,只是改造了客厅的空调线路,这样的品质大概就不能用“秀”来形容了。
公众号:靖阅网、新靖江论坛(www.jjsbbs.com)
回复 点赞 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-22 08:30 | 显示全部楼层
引用第12楼天籁会所于2010-07-21 22:24发表的  :
现在听说安置区的好多都在装修[s:7]
我蛮佩服我们靖江的公司活活把别墅业主的房子装修成安置区的品质的,这  也是一种本事,很大的本事,装成安置区的品质还得让业主觉得自己是高档别墅的感觉,这个,就更加需要设计师和工程经理的嘴皮功夫了。
公众号:靖阅网、新靖江论坛(www.jjsbbs.com)
回复 点赞 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-22 14:05 | 显示全部楼层
水管压力测试,通过才算过关
水管1.JPG
公众号:靖阅网、新靖江论坛(www.jjsbbs.com)
回复 点赞 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-22 14:06 | 显示全部楼层
一楼二楼各有闸门控制
水管2.JPG
公众号:靖阅网、新靖江论坛(www.jjsbbs.com)
回复 点赞 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 会员注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表